У нас есть страсть к нетрадиционным решениям, которые приносят ваше видение в жизнь.
Применение биологических чистых помещений становится все более и более широким. В настоящее время биологически чистые помещения, как правило, устанавливаются в больничных операционных и палатах, фармацевтических фабриках, лабораториях биологической безопасности и комнатах для животных. Мудрая чистая комната Обнаружил различные проблемы в процессе строительства, основанные на многолетнем опыте работы в чистых помещениях, многие из которых вызваны недостаточным пониманием характеристик и требований биологических чистых помещений.
Различные типы биологических чистых помещений должны соответствовать соответствующим спецификациям, и невозможно проектировать и строить без понимания этих спецификаций.
Только знакомясь с характеристиками различных отраслей и полностью понимая требования различных спецификаций, мы можем сделать хорошую работу в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию биологических чистых помещений. Ряд проблем, возникших при проектировании и строительстве биологической чистой комнаты.
1. Проблемы с компоновкой
Эта проблема особенно актуальна в графическом оформлении чистой фабрики и лаборатории биологической безопасности фармацевтической фабрики. Главная проблема в Том, что самолет слишком сложный. В графическом оформлении фармацевтической фабрики необходимо обеспечить, чтобы чистая территория не была загрязненной, насколько это возможно, достичь разумного разделения, и отделить чистый, поток людей и логистики являются очевидными. Из-за отсутствия профессиональных знаний в области подготовки стандартов приемлемости для некоторых отраслевых органов принципы и характеристики "чистого помещения" недостаточно хорошо понимаются, а "чистое помещение" зачастую является слишком сложным. Поэтому планировка чистой комнаты слишком жесткая, что вызывает много ненужных проблем. Эта проблема особенно актуальна при установке буферной камеры.
Например, процесс входа в чистую комнату сотрудников фармацевтической фабрики является следующим: смена обуви, еще Один, буфер, еще два, мытье рук, дезинфекция, буфер, чистый коридор, еще три, буфер или удаление рук, высокий уровень чистой комнаты. Поэтому, прежде чем войти в Чистый номер высокого уровня, сотрудникам необходимо войти и выйти из 9 комнат, открыть и закрыть 18 дверей, сложность которых можно себе представить.
Кроме того, многие фармацевтические заводы настолько компактны из-за их небольшого размера и инвестиций, так что площадь каждого вспомогательного помещения составляет всего несколько квадратных метров, или даже только 2 квадратных метра, поэтому персонал не может разместить два человека одновременно. Дверь открылась, повернулась и закрылась, так что почти закружилась голова.
Строгие требования — это хорошо, но если это перебор, то контрпродуктивно. Многие работники часто не закрываются Двери чистых комнат Для легкого доступа, и многие чистые комнаты бесполезны. Чистая комната, которая может быть объединена, объединен, и необходимо отменить чистую комнату, которая не нужна для настройки, что является решением этой проблемы.
2. Должны ли 100 000- уровневые и 10 000- уровневые чистые номера быть оборудованы буферами?
Концентрация пыли в воздухе в комнате 100 000 и комнате 10 000 не в 10 раз отличается от того, что думают некоторые непрофессионалы, и дверь будет загрязнена, как только она будет открыта.
Например, ветеринарная медицина GMP (2002) предусматривает, что минимальное количество проветриваний в комнате 100 000- го уровня составляет 15 раз в час, а минимальное количество проветриваний в комнате 10 000- 20 раз в час, что аналогично. Кроме того, поскольку объем комнаты, как правило, небольшой, в комнате 4㎡, воздушный курс 5 раз в час составляет только около 50m³/h, и это 50m³/h воздухоснабжение трудно настроить.
Кроме того, независимо от конструкции и изготовления, следует надлежащим образом зарезервировать определенную маржу. Поэтому в некоторых небольших комнатах на маршруте въезда и выезда персонала, за исключением номинального уровня чистоты, количество изменений в воздухе и концентрация пыли в воздухе не отличаются друг от друга.
3. Использование угла дуги при строительстве биологической чистой комнаты
Основной целью биологической чистой комнаты является контроль микроорганизмов, таких как бактерии, и микроорганизмы могут легко размножаться в некоторых уголках. Поэтому биологическая чистая комната должна быть легкой для очистки и сведения к минимуму мертвых мест. В статье 2.3.8 "кодекса строительства и приемки чистых помещений" предусматривается, что часть плиты для облицовки Пола должна быть смыта со стеной или слегка помята на 2-3 мм во время строительства. При одинаковом расположении плиты и грунта они могут быть сделаны из небольших закругленных углов, а радиус поворота R должен составлять не менее 50 мм; В тех случаях, когда покрытие и материал грунта отличаются друг от друга, они должны быть встроены с эластичными материалами.
Для пересечения дорог Стены в чистых комнатах И земля, она часто становится местом, чтобы спрятать грязь и размножать бактерии. Причина в Том, что из-за толщины дугового угла, два небольших сустава будут сформированы в двух углах круглого угла и сайдинг и земля. Из-за неравномерности грунта и сайдингса, часто есть много пробелов в суставах, и много строительных единиц срезают углы и срезают материалы без клеевой уплотнения, а некоторые могут расколоться, даже если клей применяется. Таким образом, первоначальная цель состояла в Том, чтобы устранить санитарные тупики, но реальная ситуация усилила многие скрытые опасности.
Есть несколько способов рекомендовать:
1. После установки филе, установить определенную толщину самотекающегося Пола, чтобы полностью устранить шов земли.
2. После установки закругленных углов проложить всю закругленную поверхность, а затем распределить закругленные углы и землю по закругленным углам вдоль настенной панели.
3. Использование строительных материалов (например, резинового песка) для строительства опорно-силовой базы в форме дуги. База и земля рассматриваются одинаково, например, покраска, так что земля и база интегрированы, и база используется в качестве ударной части. Уровень со стеной или ниже.
Есть еще много характеристик биологических чистых помещений, и есть также много проблем в реальных проектах. Только тогда, когда мы полностью понимаем различные требования и характеристики различных типов чистых помещений и знакомы с положениями спецификаций, мы можем действительно построить биологическую чистую комнату.
Являясь профессиональным поставщиком услуг по обслуживанию чистых помещений, Wiskind Cleanroom имеет 41 - летнюю историю развития, мы стремимся к самому влиятельному предприятию в чистых комнатах. Если у вас есть проект сейчас, вы можете отправить запрос. Мы обещаем вам лучшее качество по лучшей цене.
Wiskind Cleanroom специализируется на разработке, производстве, продаже, консалтинговых и сервисных услугах.