Сбыстрым развитием интернета, больших данных, искусственного интеллекта и появлением концепции метаверса, современное общество официально вступило в эру цифровой экономики и информатизации. В сочетании с цифровой трансформацией и модернизацией традиционных отраслей, рыночный спрос на центры обработки данных быстро вырос, а масштабы строительства центров обработки данных электронных информационных систем росли изо дня в день. Как самая базовая поддержка электронной информатизации, масштабы строительства дата-центров в моей стране с каждым годом увеличиваются. Как отрасль с высоким потреблением энергии, дата-центры используют большое количество изоляционных материалов в зданиях и расположены во многих местах. Поэтому огнестойкость изоляционных материалов в зданиях дата-центра имеет первостепенное значение.
Обзор теплоизоляционных материалов в зданиях дата-центра
Являясь крупным потребителем энергии, центры обработки данных потребляют большую долю энергии, в дополнение к энергопотреблению самого оборудования стеллажа, охлаждение и охлаждение высокотеплового рассеивания во время эксплуатации оборудования также составляет значительную долю энергопотребления.
В дополнение к недавно построенным специализированным зданиям дата-центра, реконструированные дата-центры, которые разделяют другие функции здания становятся все более и более распространенными. Помещения центра обработки данных работают непрерывно круглый год, а холодильное оборудование в помещении также обеспечивает охлаждение и охлаждение помещения. С точки зрения экономии энергии при охлаждении и постоянной температуре помещения или для предотвращения конденсации из-за температурных различий в различных смежных функциональных помещениях в здании необходимо обеспечить изоляцию обслуживающей конструкции помещения для хранения и обработки данных.
Изоляционные материалы, используемые в зданиях, в основном подразделяются на следующие три категории: неорганические изоляционные материалы, органические композиционные изоляционные материалы и неорганические изоляционные материалы. Эти изоляционные материалы имеют различные компоненты, свойства материалов и характеристики горения. Необходимо подобрать соответствующие изоляционные материалы в соответствии с различными свойствами здания дата-центра и типом и функциональными требованиями помещения, особенно огнестойкостью изоляционных материалов, для обеспечения безопасности здания и комнаты данных.
Сфера применения и выбор теплоизоляционных материалов для дата-центров
Изоляция конструкции камеры компьютерного центра обработки данных в основном отражается в стенах (внутренние стены компьютерного центра), потолках комнат, этажах комнат, дверях и окнах, отверстиях в стене для трубопроводов оборудования и отверстиях в полу.
(1) я 1.2.3 стенки (внутренние стенки):
В дополнение к изоляции наружных стен первоначальных гражданских зданий, внутренние стены компьютерного зала должны принимать меры по изоляции стен в соответствии с конкретными условиями мощности оборудования. Изоляционные материалы внутренней стенки компьютерного зала, как правило, включают роквул,Сэндвич с роквулом 3. Группы экспертов, металлические сандвичи цветной стали панели (специальные цветные стальные композитные панели для компьютерных комнат) и т.д.
Метод выбора изоляционного покрытия из каменной шерсти требует установки килевой рамы на оригинальной стене в сочетании с килями из легкой стали, заполнения каменной шерсти между килями, а затем герметизации поверхности огнеупорной гипсостойкой панелью;
Композитная панель из каменной шерсти И металлический сэндвич цветной стальной панели Являются составными продуктами панелей и огнеупорных изоляционных сэндвич-материалов. После установки каркаса из легкой стали на внутреннюю стенку компьютерного зала, законченная панель Может быть непосредственно установлен и закреплен на киле, чтобы соответствовать требованиям изоляции. В частности, металлические сэндвичи цветной стали имеют хорошую теплоизоляцию и огнестойкость. Металлические панели имеют высокую прочность, поверхность панели гладкая и деликатная, без пыли, а обслуживание простое, что в значительной степени гарантирует чистоту помещения данных. Краска панели богата цветом, который может соответствовать функциональным требованиям комнаты хранения и обработки данных и учитывать эстетику комнаты хранения и обработки данных.
(2) Верхний пределВерхняя поверхность:
Изоляционные методы для потолка комнаты хранения и обработки данных включают в себя главным образом закрытие подвешенного потолка, прямое прикрепление к нижней части панели и штукатурку изоляционного раствора.
В частности, метод изоляции при закрытии подвесных потолков предполагает использование системы вешалок из легкого стального киля, а также наклеивание строительного клея из каменной шерсти на легкий стальный киль, а затем на алюминиевую панель Слой решётки или огнеупорный гипс Фиксируется на килевой раме для герметизации. Преимущество этого метода заключается в Том, что бетонный луч находится в нижней части панели Может быть скрыт, если позволяет высота Пола, внешний вид компьютерного зала хороший, а объем холодного бассейна в компьютерном зале может быть уменьшен, что имеет определенное влияние на экономию энергии компьютерного зала. Однако из-за большого числа мостов и трубопроводов в комнате хранения и обработки данных высота Пола в общем компьютерном зале недостаточна.
Второй метод заключается в непосредственном прикреплении изоляционного материала к нижней части панели, как правило, с использованием панели из каменной шерсти И микропористая силикатная изоляция кальция. Эти два изоляционных материала являются легкими по весу и легко резать. Они привязаны к нижней части панели Со специальным клеем. Небольшое количество болтов расширения заводится в Пол, а затем концы болтов расширения закрепляются двусторонней стальной сеткой или двусторонней стальной проволокой. После наружной поверхности изоляционной панели Два раза запечатывается специальным клеем, антикрекинговая штучка скребается плоской, а поверхностный слой-неорганической краской. Этот метод имеет хороший изоляционный эффект и может быть реализован в нижней части панели В полости луча, без какого-либо воздействия на эффективную высоту Пола в компьютерном зале.
Третий метод заключается в нанесении изоляционного раствора на дно панели. Для комнат данных с низким потреблением энергии и низкими требованиями к изоляции, этот тип метода изоляции может быть использован. Потому что это изоляционный раствор в нижней части панели, и есть много подвесных скобок в нижней части панели В комнате хранения и обработки данных изоляционный раствор не должен быть слишком толстым для того, чтобы его можно было надежно связать без трещин или срыва. Как правило, изоляционные минометы выбираются из стеклопластиковых микросферных огнезащитных изоляционных минометов, композитных алюминиевых силикатных изоляционных минометов и перлитовых изоляционных минометов.
Кроме того, в проекте реконструкции дата-центра, если существующий статус здания ограничен, могут также использоваться сверхтонкие неорганические волокнистые изоляционные материалы. Этот тип изоляционного материала похож на пену и распыляется непосредственно на дне панели. Конструкция проста, но плоский плохо, и легко накапливать пыль. Если есть требования к внешнему виду компьютерного кабинета или возвратному воздуху кондиционера, необходимо объединить потолок, чтобы запечатать верхнюю поверхность.
(3) Этаж: 2
Изоляция Пола дата-центра в основном компьютерная комната системы подачи воздуха под кондиционером. Пол в компьютерном зале должен быть вымощен антистатическим поднятым полом, а этаж представляет собой закрытое пространство для подачи воздуха в кондиционер. В этом типе дата-центра, пространство под поднятым полом находится в состоянии низкой температуры холодного воздуха в течение длительного времени. Помимо требований к изоляции и энергосбережению системы кондиционирования воздуха, особенно в совместно построенном центре обработки данных, необходимо также избегать конденсации на потолке помещения под компьютерным залом из-за разницы температур; В то же время, поскольку антистатический поднятый Пол установлен на земле, скобки поднятого Пола установлены в обоих направлениях с интервалом 600 мм, количество скобок большое, и скобки должны быть непосредственно закреплены на цельной бетонной плите Пола, а пространственное разделение изоляционного материала грунта под полом является тривиальным. Учитывая сложность процесса строительства, большое количество опорных скобок Пола приводит к укладке изоляционных материалов под поднятым полом с учетом изоляции, противопожарной безопасности и простоты резки, и даже сам материал нуждается в определенных характеристиках деформации.
После длительного опыта в строительстве большого количества проектов дата-центра, изоляционные материалы, выбранные под поднятым полом, в основном следующие: алюминиевая фольга резинопластиковые композитные изоляционные материалы, микропористые силикатные изоляционные панели кальция, и волокно алюминиевая фольга rock wool панели Композитные изоляционные материалы.
Среди них резиновые и пластмассовые композиционные изоляционные материалы из алюминиевой фольги также называются резиновые и пластмассовые губчатые изоляционные катушки. По сравнению с двумя другими изоляционными материалами, наиболее важными характеристиками и преимуществами являются то, что эластичные материалы из закрытых пеноматериалов очень гибкие, просты в резке, легко деформируются, хорошо обертываются для неровных поверхностей и удобны в строительстве. Особенно подходит для изоляции под антистатическим поднятым полом. Заклепка поднятого Пола практически не влияет на укладку алюминиевой фольги из резинового пластика композитных изоляционных материалов, что может обеспечить полное закрытие всего грунтового изоляционного слоя. Однако в связи с увеличением числа центров обработки данных на высотных заводах и в гражданских зданиях дефект алюминиевой фольги из резинового пластика композитных изоляционных материалов может достигать лишь уровня сгорания в1, в результате чего этот изоляционный материал во многих случаях не может использоваться. Класс эффективности горения микропористой силикатной изоляционной панели кальция И алюминиевая фольга из фольги Композитный изоляционный материал относится к классу а, который может отвечать требованиям противопожарной безопасности и использоваться в любом здании.
Изотермическая панель с микропористым силикатом кальция Является распространенным изоляционным материалом на рынке. Он недорогой и имеет как изоляционные, так и огнестойкие характеристики, пригодные для использования в различных типах зданий. Как упоминалось выше, микропористая силикатная изоляция кальция Является выбором изоляционного материала для верхней панели дна, а также подходит для использования под антистатическим поднятым полом компьютерного центра обработки данных. При установке она должна быть предварительно разрезана на блоки модулем 600 мм в соответствии с распределением поднятой напольной скобы, а затем прикреплена к земле специальным клеем на ровной и очищенной поверхности. Поверхность изотермической панели с микропористым силикатом кальция Легко сбрасывать пыль, что влияет на чистое пространство комнаты данных. Таким образом, оцинкованная стальная панель Толщина 0,5 мм должна быть установлена на изотермической панели с микропористым силикатом кальция Для уплотнения слоя изоляционного материала.
Волоконно-алюминиевая фольга rock wool панели Составная изоляционная панель Также широко используется изоляционный материал с преимуществами легкой резки, легкой деформации в некоторых частях, невоспламеняющимся и автономным покрытием алюминиевой фольги. Процесс строительства прост и может быть использован в качестве альтернативного материала для алюминиевой фольги резиновой пластиковой панели губки. Тем не менее, волоконно-алюминиевая фольга rock wool панели Составная изоляционная панель Легко уменьшаться, имеет низкую прочность и высокую абсорбцию воды. В то же время, очень легко сформировать волоконно-порошковую пыль сбоку без алюминиевой фольги. Хотя изоляционный материал под антистатическим поднятым полом не обязательно должен иметь вес, он более подвержен ударам и повреждениям во время строительства или последующего технического обслуживания.
Вышеуказанные три широко используемых изоляционных материала под антистатическим поднятым полом имеют свои преимущества и недостатки. Необходимо выбрать наиболее подходящий изоляционный материал после проверки и сравнения, исходя из фактических эксплуатационных потребностей компьютерного центра обработки данных и требований противопожарного кодекса при оформлении интерьера здания.
(4) двери, окна и отверстия в здании
Все двери компьютерного центра обработки данныхПожарные двери,- да. Независимо от того, являются ли они противопожарными и дымовыми или изолируемыми, существуют определенные требования в отношении герметичности противопожарных дверей. Когда пожарная дверь закрыта, дверной лист вписывается в дверную раму, а проемы с обеих сторон, верхний проем и проем между двумя дверями не должны превышать 3 мм. Дверная рама и дверная проема оборудованы уплотняющими канавками, а канавки инкрустируются огнеупорными и огнеупорными разрывными полосами.
В новом здании дата-центра планируемое помещение для хранения и обработки данных не имеет других внешних окон, кроме необходимых окон для пожаротушения. Если компьютерное помещение оборудовано газовой системой пожаротушения, то для обеспечения требований к сопротивлению давлению конструкции газового пожаротушения в компьютерном зале и требований к теплоизоляции и энергосбережению в компьютерном зале внутренняя сторона окна пожаротушения в компьютерном зале должна быть установлена с помощью окна, которое может отвечать требованиям к противопожаротушению газа. Окно открывается внутрь и может быть открыто 180 градусов. Окно находится в обычно открытом и незапертом состоянии и может быть открыто снаружи в любое время. Чистый размер отверстия в окне после его открытия должен быть не меньше стандартного размера отверстия в окне для пожаротушения. В перестроенном здании дата-центра, в дополнение к окну пожаротушения, существующие внешние окна здания должны быть заблокированы изнутри. Как правило, легкая сталь киль цементного волокна кальция силиката панели Перегородки используются для блокировки окон, а теплоизоляционная каменная шерсть заполняется между легкими стальными килями легких перегородок для достижения огнеупорных и теплоизоляционных эффектов.
Благодаря специфичности дата-центров, различные профессиональные стеллажи проводов, трубопроводы оборудования и т.д., приводят к большому количеству отверстий между комнатами и отверстиями Пола на верхнем и нижнем этажах. После установки стебель проводов трубопроводов и т.д., такие отверстия должны быть огнестойкими и заблокированы, а также гарантирована теплоизоляция компьютерного зала.
Как помещение электронной информационной системы, оснащенное важными механизмами и оборудованием, дата-центр должен быть строго и осторожно спроектирован и внедрен в строгом соответствии с соответствующими спецификациями и стандартами для обеспечения безопасности людей#39. Жизнь и имущество. Материалы для отделки зданий, особенно теплоизоляционные материалы, должны использоваться в больших количествах в зданиях дата-центра, а огнестойкость теплоизоляционных материалов имеет решающее значение для общей противопожарной защиты зданий. Данная статья посвящена подбору теплоизоляционных материалов для различных частей зданий дата-центра с возрастающим масштавом строительства, в сочетании с огнестойкими характеристиками материалов, а также после длительного опыта в строительстве и проектировании компьютерных залов дата-центра и обратной связи с более поздними эксплуатационными процессами и техническим обслуживанием, комплексно рассматриваются несколько вариантов и практик теплоизоляционных материалов в различных частях зданий дата-центра. Считаю, что совместными усилиями соответствующего персонала отрасли будет снижен риск пожара в зданиях дата-центра и обеспечено долгосрочное развитие отрасли.
Wiskind Cleanroom специализируется на разработке, производстве, продаже, консалтинговых и сервисных услугах.